设备机房防火门的设置:

6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极跟不低于2.00h 的防火隔墙和1. 5h 的楼板与其他部位分隔。
       设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1. 00h 的防火隔墙和0.5h 的楼板与其他部位分隔。
       通风空气调节机房变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门消防控制室其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。(扩展:消防泵房开向建筑内的门,需要使用乙级防火门)