切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 990|回复: 3

[规范讨论] 防排烟风机应设置在不同的专用机房内

[复制链接] |关注本帖
发表于 2018-12-13 10:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
根据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014

8.1.9 设置在建筑内的烟风机设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规程第6. 2. 7 条的规定。

防排烟风机应设置在不同的专用机房内,开向,调节机,防火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极跟不低于2.00h 的防火隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位分隔。
      设置在丁、戎类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火隔墙和0.50h 的楼板与其他部位分隔。
      通风空气调节机房变配电室开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室其他设备房开向建筑内的门采用乙级防火门。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:消防控制室的设置要求
下一篇:建筑室内设置灭火器的要求

相关帖子

发表于 2019-4-5 10:02:46 | 显示全部楼层
论坛里需要这样的精华帖!!!!
发表于 2019-11-13 12:02:38 | 显示全部楼层
好方法才有好设计,适当变通手段和设计习惯
发表于 2019-11-23 05:04:06 | 显示全部楼层
专业抢沙发的!哈哈
发表于 2020-6-9 05:00:15 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
发表于 2023-11-9 10:06:06 | 显示全部楼层
这个一定得回复!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-19 16:25 , Processed in 0.217314 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表