住宅楼梯间和公建楼梯间首层疏散门的区别

住宅楼梯间首层门:       净宽度不小于0.9m
一般公建楼梯间首层门:净宽度不小于1.2m

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

住宅:(强条)
5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m
疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

注意:这里提到的是“首层疏散外门”而不是“首层疏散”,这一点与公共建筑有区别。

但从合理性来讲,还是建议楼梯间首层疏散门净宽能做到1.1m为最好。

住宅楼梯间和公建楼梯间首层疏散门的区别,疏散,楼梯间,宽度,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


公建:(强条)
5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
    高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。
表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间首层疏散首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度(m)
建筑类别楼梯间的首层疏散门首层疏散外门走道疏散楼梯
单面布房双面布房
高层医疗建筑1.301.401.501.30
其他高层公共建筑1.201.301.401.20








全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:官方数据:2018年消防工程师报名人数达89.7万
下一篇:拿到cad的方案图,需要先统一“Z轴”标高为0(统一标高命令)

相关帖子

发表于 2019-4-26 20:56:29 | 显示全部楼层
你的分享让我们受益良多!
发表于 2019-11-22 11:39:00 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2023-12-11 10:09:39 | 显示全部楼层
好设计在于思考
发表于 2024-1-8 21:03:06 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 11:20 , Processed in 0.151502 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表