切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 5167|回复: 2

[暖通] 关于储烟仓的相关知识

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-1-19 17:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
关于储烟仓的相关知识

关于储烟仓的相关知识,吊顶,分区,排烟,厚度,小于,环境设备论坛,forum

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁结构梁隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
    1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度1/2以上;
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2其他区域的最小清晰高度按下式计算:
Hq=1.6+0.1·H'          (4.6.9)
    式中:Hq——最小清晰高度(m);
          H'——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散层的层高(m)。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:加气混凝土外墙是否可以不做面层?
下一篇:防烟分区的最大允许面积

相关帖子

发表于 2020-7-2 10:15:19 | 显示全部楼层
站位支持
发表于 2022-3-4 05:02:23 | 显示全部楼层
为我们的论坛加油鼓劲!
发表于 2024-1-8 21:42:02 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
发表于 2024-1-8 22:44:10 | 显示全部楼层
向楼主学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-5-19 07:31 , Processed in 0.158502 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表