切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2557|回复: 2

[规范讨论] 城市消防站设计规范强条

[复制链接] |关注本帖
发表于 2020-4-27 09:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
城市消防站设计规范强条

3.0.9 消防站备勤室 不应 设在3层或3层以上。

4.1.7 消防站的建筑耐火等级 不应 低于二级

4.2.2 消防车库基本尺寸符合下列要求:
    1 车库内消防车外缘之间的净距不应小于2.0m;
    2 消防车外缘至边墙、柱子表面的距离不应小于1.0m;
    3 消防车外缘至后墙表面的距离不应小于2.5m;
    4 消防车外缘至前门垛的距离不应小于1.0m;
    5 车库的净高不应小于4.5m,且不应小于所配最大车高加0.3m。

4.2.8 消防车库的停车位倒车定位装置

4.2.9 车库内设置的滑杆 符合下列要求:
    8 在滑杆整个长度范围内,滑杆中心与最近的障碍物(墙壁、管道、停车隔间门通道)的距离不应小于0.75m
    9 滑杆设置至三层及以上楼层时,应设置为交替滑杆不应直接滑至一层

4.15.2 消防员备勤室设置在二层时,两侧楼梯进入车库,且滑杆不应设置在备勤室内。

5.1.10 训练塔 符合下列规定:
    3 训练塔层高 为3.5m,首层层高应从室外地面算起(图5.1.10-1)。
    6 训练塔窗口的尺寸 1.2m×1.8m窗台板距该层地面的高度(含窗台板高度)0.8m(图5.1.10-1)。

城市消防站设计规范强条,滑杆,消防站,小于,车库,外缘,建筑施工图设计论坛,forum

6.5.4 消防站内必须设有警铃,并车库大门一侧安装车辆出动警灯警铃



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:城市消防站建设标准、城市消防站设计规范、消防训练基地建设标准下载
下一篇:城市消防站室外需要配备的设施

相关帖子

发表于 2020-7-29 15:31:08 | 显示全部楼层
前排顶,很好!
发表于 2023-7-4 05:00:43 | 显示全部楼层
有空一起交流一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-27 03:08 , Processed in 0.650713 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表