地下室电动车防火单元内20辆或50辆车必须全部为电动车吗?

根据《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018
4.9.4 汽车库内设置充电基础设施的区域应划分防火单元。防火单元应符合以下规定:
1 地下高层汽车库的每个防火单元内停车数量应≤20辆半地下单层多层汽车库的每个防火单元内停车数量应≤50辆

地下室电动车防火单元内20辆或50辆车必须全部为电动车吗?,单元,防火,电动车,地下室,车库,建筑施工图设计论坛,line4
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
      4.9.4 为了避免电动汽车充电时发生意外事故而造成安全隐患,汽车库内设置充电基础设施的区域应在防火分区内再划分防火单元,通过建筑的防火分隔措施成组进行分隔。
      1 本条文规定了设置充电基础设施的汽车库内防火单元中的停车数量,防火单元之外的停车位如未布置充电基础设施,可不进行防火分隔。防火单元内可以是全部停车位配建充电基础设施,也可以是配建充电基础设施的停车位与普通汽车停车位混合建设。