3 . 6 题任务书与解答(2007年考题) 任务书 任务说明 下图为 建筑高度不超过 32m 的高层宾馆局部平面图,根据规范要求布置以下内容: 通风空调系统、自动喷淋器、消火栓、出口标志灯、疏散指示灯、应急灯、防火门 作图要求 1 .防火门:要求标明防火级别。 2 .通风空调系统:客房采用风机盘管+新风系统,电梯厅采用新风机组+散流器系统;卫生间设机械排风。要求合理布置送风管、送风口、回风管、回风口、排风管、排风口及防火阀。 3 . 给排水:客房、走廊及电梯厅布置自动喷淋头,走道内布置消火栓。 4 .疏散照明:走道内布置指向标志灯、出口标志灯、疏散照明灯。
选择题 1 .客房风机盘管布置在(C)。 A .卫生间内 B .客房顶棚 C .客房走道上 D .卫生间侧墙上 2 .客房空调系统的新风由()接入,()防火阀。 A .新风口,设 B .新风口,不设 C .新风竖井,设 D .新风竖井,不设 3 .客房风机盘管的冷凝水接到(A)旁边的冷凝水管中 A .卫生间 B .电梯井 4 .电梯厅的新风由()接入。 A .新风口; B .新风竖井 5 .客房卫生间的排风与排风竖井( ),( )防火阀。 A .连接,设 B .连接,不设 C .不连接,设 D .不连接,不设 6 .要设置()个室内消火栓。 A . 0; B . 1; C . 2 ; D . 3 7 .要设置(C)个疏散指示灯和应急照明灯。 A . 4 , 4; B . 4 , 3; C . 3 , 4; D . 3 , 3 8 .走廊上自动喷头的间距不大于(C )mm A . 2400; B . 3000; C . 3600; D . 4000 9 .电梯厅和过道上至少要布置(B )个自动喷头。 A . 6 B . 7 C . 8 D . 9 10 .除了北面客房外,要设(D)个乙级防火门和丙级防火门。 A . 3 , 2; B . 3 ,1; C . 1 , 2; D . 1 , 1
解题要点 1 .客房风机盘管应布置在客房走道上,其风口与引自新风竖井的风口合并吹向客房内。 2 .客房空调系统的新风应由新风竖井接入,同时设防火阀。 3 .应采用就近原则,客房内冷凝水排在临近的管井内,空调机组的冷凝水排在电梯井旁边。 4 .电梯厅的新风由题目中所给的新风口接入。 5 .客房卫生间的排风口应设于坐便器上方,经排风管连至排风竖井内并设防火阀。 6 .电梯厅内消防立管旁应设一个,为保证室内任一点均有两股水柱到达,所以应在走廊内另设一个。 7 .疏散指示灯包括指向标志灯和出口标志灯两种。出口标志灯应设在楼梯门上方;指向标志灯应安装在疏散通道的拐弯处或交叉处,当通道太长(间距超过20rn )时,中间应增加指向标志灯,端部不宜超过10m ,所以应设两个,分别在走廊对应的电梯厅转角处及走廊内不超过20m 处。应急照明灯应设四个,分别在走廊、电梯厅、楼梯间两个平台处。 8 .中危险级I级:常规喷头之间的间距应不大于3 . 6m ,但不小于2 . 4 m喷淋头与端墙之间的间距应不大于1 . 8m 。 9 . (同上) 10 .楼梯间应设乙级防火门一个,客房走廊南侧的管井应设丙级防火门一个。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |