落魄江南载酒行,楚腰纤细掌中轻。十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。 通风面积、采光面积、排烟面积(窗地比、穿墙比、可开启面积)汇总:

一、通风开口面积:
1.根据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
7.2.2 采用直接自然通风的空间,其通风开口面积应符合下列规定:
    1 生活工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20
    2 厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60m2,厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备,并设排烟道

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



二、采光面积:
1.根据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
7.1.2 有效采光面积计算应符合下列规定:
    1 侧窗采光口离地面高度在0.80m以下的部分不应计入有效采光面积;
    2 侧窗采光口上部有效宽度超过1m以上外廊阳台等外挑遮挡物,其有效采光面积可按采光口面积的70%计算;
    3 平天窗采光时,其有效采光面积可按侧面采光口面积的2.50倍计算。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



三、排烟面积:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复



四、节能设计:
1.根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
3.2.4 甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.60;甲类公共建筑单一立面窗墙面积比大于等于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.40
3.2.7 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%。当不能满足本条的规定时,必须按本标准规定的方法进行权衡判断。