3 . 4 题任务书与解答(2009年考题)
任务书
任务说明
如图所示,某 100m 以下一类高层地下一层平面图,按要求布置消防送风、防烟、排烟、喷琳、消火栓、紧急照明。
任务要求
在平面图中,根据给出的图例,按以下要求完成相关设备的布置。
1 .标注图中防火门(甲、乙、丙级)。
2 .按照给定的平面功能合理布置地下一层消防送风、防烟、排烟口的设置,风管采用图示单线表示,并注明防火阀的设置位置。
3 .合理布置地下一层消火栓及按最少要求(喷水强度6L /min.m2)(GB50084-2001,5.0.1条,中危险一级,喷头间距3.6m)布置活动室的自动喷水灭火系统的消防闭式喷头,并标出各喷头的定位尺寸。
4 .合理布置地下一层应急照明。
选择题
1 .甲级防火门和乙级防火门的数量分别为(B)。
A . 9甲, 7 乙;
B . 8 甲, 7 乙;
C . 7 甲, 5 乙;
D . 6甲, 7 乙
2 .需要做排烟的房间是(D)。
A .变配电间、库房、走廊
B .活动室、走廊
C .消防水泵房、前室、走廊
D .活动室、库房、走廊
3 .需要送风的房间是(A)。
A .活动室、库房、楼梯间、合用前室
B .楼梯间、前室、合用前室
C .走廊、楼梯间、前室、合用前室
D .活动室、库房、走廊
4 .需设防火阀的数量是(B)。
A . 1;
B . 2;
C . 3;
D . 4
5 .最少布置(C)个消火栓。
A . 1;
B . 2;
C . 3;
D . 4
6 .需设应急照明的部位是(A)。
A .变配电间、排烟机房、风机房、楼梯间及前室、合用前室、消防水泵房、走廊
B .活动室、排烟机房、风机房、楼梯间及前室、合用前室、消防水泵房、走廊
C .变配电间、排烟机房、库房、楼梯间及前室、合用前室、消防水泵房、走廊
D .变配电间、楼梯间及前室、合用前室、走廊

2009年技术作图—设备作图,2009年设备作图,排烟,楼梯间,消火栓,高层建筑,防火门,注册建筑师考试论坛,forum

2009年技术作图—设备作图,2009年设备作图,排烟,楼梯间,消火栓,高层建筑,防火门,注册建筑师考试论坛,forum


解题要点
1 .关于防火门要求参见如下条款:
( 1 )《高层民用建筑设计防火规范》
5 . 2 . 7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2 . 0h的隔墙, 1 . 5h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。
4 . 1 . 10 高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:
4 . 1 . 10.2中间罐的容积不应大于1 . 00m3 , 并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
《 民用建筑设计通则 》
8 . 3 . 2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙、耐火极限不低于1 . 50h 的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。
( 2 ) 《 高层民用建筑设计防火规范
6 . 2 . 1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6 . 2 . 1 . 3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
( 3 )搞层民用建筑设计防火规范 》
5 . 3 . 2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1 . 0h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
2 .关于防排烟要求参见如下条款:《高层民用建筑设计防火规范 》
8 . 3 . 1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3 . 1 . 1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
8 . 3 . 1 . 2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
8 . 3 . 8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
8.4 . 1 一类高层建筑和建筑高度超过32m 的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8 . 4 . 1 . 1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过 60m 的内走道。
8 . 4 . 1 . 4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2 或一个房间面积超过 50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
8 . 4 . 5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m 。在排烟支管上应设有当烟气温度超过 2800C时能自行关闭的排烟防火阀。
8 . 4 . 11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50 %。
8 . 5 . 3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8 . 5 . 3 . 2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8 .
5 . 3 . 3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
3 .关于消火栓及自动喷淋要求参见如下条款:
( 1 ) 《 高层民用建筑设计防火规范 》
7 . 4 . 6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7 . 4 . 6 . 1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7 . 4 . 6 . 2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m 的高层建筑不应小于 10m;建筑高度超过100m 的高层建筑不应小于 13m 。
7 . 4 . 6 . 3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m ,裙房不应大于 50 m。
7 . 6 之建筑高度不超过 100m 的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5 .00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。本题仅就活动室的喷头进行布置。
( 2 ) 《 自动喷水灭火系统设计规范 》
7 . 1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相部配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,中危险级I 级场所采用 K=80 标准喷头时,一只喷头的最大保护面积为12 . 5m2 ,配水支管上喷头间和配水支管间的最大距离,正方形布置时为3 . 6m ,矩形或平行四边形布置时的长边边长为4 . 0m ,且不宜小于 2 . 4m 。
4 .关于应急照明设置要求参见如下条款:《高层民用建筑设计防火规范 》
9 . 2 . 1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1 . 1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9 . 2 . 1 . 2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。
9 : 2 1 . 3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9 . 2 . 1 . 4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m 的内走道。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:公共建筑,卫生间布置喷淋的情况
下一篇:生活水泵房不用防火门

相关帖子

发表于 2014-1-27 10:13:42 | 显示全部楼层
支持你一下下。。支持360jianzhu.com  
发表于 2014-3-7 13:33:18 | 显示全部楼层
拿分走人呵呵,楼下继续!支持360jianzhu.com
发表于 2019-2-4 15:15:44 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
发表于 2019-11-9 11:54:19 | 显示全部楼层
不必纠结于这个问题,问题的关键是你要动手去做
发表于 2020-7-15 10:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
好设计在于思考
发表于 2022-2-18 10:18:00 | 显示全部楼层
嗯学习了 可以多多交流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-26 17:54 , Processed in 0.186346 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表