切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 12693|回复: 6

[规范讨论] 建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施

  [复制链接] |关注本帖
发表于 2018-9-11 18:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施(注意这里的排烟设施包括自然排烟设施机械排烟设施
......
5 建筑内长度大于20m的疏散走道。


建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施,疏散,走道,排烟,设施,建筑施工图设计论坛,forum

条文解释8.5.3条:......

      根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m ~ 30m 。为此,本条规定建筑内长度大于20m 的疏散走道应设排烟设施

建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施,疏散,走道,排烟,设施,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
4.3.1 采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。

4.4.12 排烟口的设置应按本标准第4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m








全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:深度技术Ghost Win10 x32位装机版V2018.
下一篇:招聘3D3S兼职讲师

相关帖子

发表于 2019-1-20 15:26:06 | 显示全部楼层
好好学习,懂得变通才是做设计,而不是盲目被市场左右
发表于 2020-5-16 07:53:15 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 2020-8-4 16:07:49 | 显示全部楼层
疏散走道怎么定义,是楼梯到楼梯吗?
发表于 2020-9-27 14:44:17 | 显示全部楼层
感谢分享总结。
发表于 2021-6-21 21:25:30 | 显示全部楼层
感谢分享,ZSBD!!!!!
发表于 2021-10-26 05:01:48 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-4-20 01:06 , Processed in 0.148762 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表