近寒食雨草萋萋,著麦苗风柳映堤。等是有家归未得,杜鹃休向耳边啼。 地下车库防火分区和防火分隔的面积(充电车库、充电汽车); _/ R' P" `; I0 w& Y) d9 k

% c. L/ ?4 m- \0 S" k6 Q一、防火分区
$ L4 ^) E& t3 h/ B0 s

( B: i1 a% \% ?' I6 n; J(一)根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
: U2 [! \% H. K- u6 z/ S
5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中,敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表5.1.1规定的2.0倍;室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规定减少35%。。
表5.1.1 汽车库防火分区的最大允许建筑面积(m2)
6 _9 n9 Y4 @$ q8 v6 t9 g+ i
耐火等级单层汽车库多层汽车库、半地下汽车库地下汽车库、高层汽车库
一、二级300025002000
三级1000不允许不允许
    注:除本规范另有规定外,防火分区之间应采用符合本规范规定的防火墙、防火卷帘等分隔。0 |9 x3 x7 G' F

, C4 ^4 d, Y# ]; n, T5.1.2 设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于本规范第5.1.1条规定的2.0倍。
% h8 V/ ]! m! f: {

9 I- A/ S7 Z8 {3 i" K! f6 c
(二)根据广东省标《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018
4.9.3 机械式汽车库,汽车库内配建充电基础设施的区域,其防火分区最大允许建筑面积应符合表4.9.3的规定。
表4.9.3 汽车库内配建充电基础设施区域的防火分区最大允许建筑面积(m2)
地下车库防火分区和防火分隔的面积(充电车库、充电汽车),防火分区与防火分隔,建筑施工图设计论坛,forum

( G- E4 b" r5 ~1 A4 H: s+ S- J地下车库防火分区和防火分隔的面积(充电车库、充电汽车),防火分区与防火分隔,建筑施工图设计论坛,line46 i: C. l/ b8 {

8 L% f/ D* @; g& E! R% ^* k! R: T
综上所述:广东地区,地下室汽车库防火分区最大面积为2000㎡。加喷淋也不会变大。
2 b$ N9 p4 p, C) b. H6 Z" S
二、防火单元
(一)根据《电动汽车分散充电设施工程技术标准》 GBT 51313-2018
6.1. 5 新建汽车库内配一的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下洌规定:
......
2 设置独立的防火单元,每个防火单元的最大允许建筑面积应符合表6 . 1. 5 的规定。
表6. 1. 5 集中布置的充电设施区防火单元最大允许建筑面积( ㎡)
地下车库防火分区和防火分隔的面积(充电车库、充电汽车),防火分区与防火分隔,建筑施工图设计论坛,forum
  n6 Z, F! n% ~& c
(二)根据广东省标《电动汽车充电基础设施建设技术规程》 DBJ/T 15-150-2018
4.9.4 汽车库内设置充电基础设施的区域应划分防火单元。防火单元应符合以下规定:
1 地下高层汽车库的每个防火单元内停车数量应≤20辆半地下单层多层汽车库的每个防火单元内停车数量应≤50辆
2 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.00h防火隔墙防火分隔水幕乙级防火门等防火分隔设施与其它防火单元和汽车库其他部位分隔。采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准的相关规定。
3 防火单元内的行车通道应采用具有停滞功能特级防火卷帘作为防火单元分隔,火灾发生时,防火卷帘应能由火灾自动报警系统联动下降并停在距地面1.8米的高度,并应在防火卷帘两侧设置值班人员消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。

# q! i, p9 j/ M地下车库防火分区和防火分隔的面积(充电车库、充电汽车),防火分区与防火分隔,建筑施工图设计论坛,line4
. F- z$ H  w* G$ N- }$ E+ T( E( V% n  U
综上所述:地下室汽车库防火分隔单元最大面积为1000㎡,且广东地区地下室一个防火单元最多20辆车。
( _! g0 W8 Y/ A! Y5 o( I) i% D6 F

' a5 {1 q$ X9 Y2 r8 {9 v7 b. I+ X- i



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。

积分规则详见:积分规则
支离东北风尘际,漂泊西南天地间。三峡楼台淹日月,五溪衣服共云山。

 

                                                  

当他人从你分享的链接访问本页面时,每一个访问者的点击,停留30秒以上,你将获得[1共享币]的奖励,一个IP计算一次.





上一篇:建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。
下一篇:CAD中PL线增加插入点的方法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号-6

Powered by Discuz! X3.2© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2019-7-21 08:39 , Processed in 0.170805 second(s), 81 queries .

 

快速回复 返回顶部 返回列表